  • 冷热水机组温度如何设定与控制(K系列PID温控器)?

    问:冷热水机组温度如何设定与控制(K系列PID温控器)? 答: 1、设定温度 温控器第一行显示窗显示当前温度,温控器第二行显示窗显示当前温度设定值。按温控器操作面板上的上下按键,增加或减少设定温度值。 具体设置参见《K系列微电脑PID温度控制器使用说明书》 2、当前参数设置 AL1:35(压缩机报警温度35℃) AL2:0.7(压缩机1偏高差值为0.7℃) ...

    发布日期:2019-06-21
  • 如何排除冷水流量过小的问题?

    问:如何排除冷水流量过小的问题? 答:冷水机故障与排除——冷水流量过小 状 态 原 因 故 障 排 除 配 管 系 统 错 误 管路阀门未全开 将阀门全开 管径太小 管径加大 管路太长、弯头、接头太多 管路系统重新设计 两台以上冷水机并联匹配不良 管路系统重新设计 ...

    发布日期:2019-05-13
  • 如何排除冷水机全部不能运转的故障?

      问:如何排除冷水机全部不能运转的故障?   答:冷水机故障与排除——全部不能运转 状 态 原 因 故 障 排 除 电源是否 正常供电 保险丝熔断或空开跳脱 确认电源是否有欠相短路现象 断线 找出断线,加以检修 有电源但 不能启动 电压异常 请依照铭牌上额定电压允许范围5% 开关不...

    发布日期:2019-05-13
  • 如何排除冷水机降温不良的故障?

      问:如何排除冷水机降温不良的故障?   答:冷水机故障与排除——冷水机降温不良 状 态 原 因 故 障 排 除 冷量损失大 保温材料太薄或保温不严密 重新包扎保温材料 冷媒蒸发温度指示异常 设定温度太低 调整温控器 冷水流量过小 增大冷水流量 入口温度过高 管路流程重新设计 ...

    发布日期:2019-05-13
  • 如何排除冷水机出现启动后运行不良故障?

      问:如何排除冷水机出现启动后运行不良故障?   答:冷水机故障与排除——启动后运行不良 状 态 原 因 故 障 排 除 电压异常 起动不久电线短路,产生烧焦味道 线路重新配置,找出电压异常原因 高 压 跳 脱 冷凝器或冷却塔积垢太多 清洗 冷却塔风扇不良或风机反转 换新或将风机三相电...